Сегодня протестировал каплю, один маленький контур. У меня не удобно всё объединять в одну систему, поэтому разбил на три отдельных контура, один основной и два небольших, и столкнулся с сегодня с неприятностью... При относительно небольшом разборе воды проточный регулятор давления не работает, давление в системе оказывается существенно выше номинала регулятора.
Нашел описание на aliexpress, оказывается для нормальной работы минимальный поток должен быть 1 галлон в мин, то есть около 270л/час! На другом сайте заявлены ещё большие цифры для этих регуляторов, от 440л/час...
Вот этот самый проточный регулятор -
Как теперь быть не знаю... То ли перепланировать систему, хорошо, что не всё ещё сделал, или придумать как регулировать давление вручную
Добрый день, Константин!
Думаю, что редуктор давления FARG 480 может решить эту проблему.
Этот редуктор рассчитан на максимальное входное давление до 20 бар. На выходе- от 2-2,5 до 3-3,5 бар в зависимости от жёсткости пружины, которую можно выбрать на заказ.
На 9-й странице каталога: см во вложении
Если будет интересен этот редуктор, могу сообщить, где заказать в России.